    On Sunday, April 5, 2020 at 11:59:37 AM UTC+2, Uzytkownik wrote:

    > Jeżeli chodzi o moc takiej wężownicy to nie przekracza ona 6-8kW przy
    > różnicy temperatur 70'C.
    >
    > Ilość energii jaka jest potrzebna do podgrzania 80 litrów wody z
    > wodociągów o temperaturze 10'C do temperatury 50'C to jest ok. 4kWh.
    >
    > Kocioł gazowy zawsze grzeje CO i CWU na przemiennie z priorytetem CWU i
    > tu jest problem.
    >
    > Zakładając, że wężownica ma moc 8kW to teoretycznie da się nagrzać
    > zasobnik w 30 minut. Tyle, że kocioł musiałby utrzymać przez cały czas
    > różnicę temperatur 70'C. Aby podgrzać wodę do 50'C to woda kotłowa
    > musiałaby osiągnąć 120'C. W rzeczywistości kotły gazowe podgrzewając CWU
    > nie przekraczają temperatury wody w obiegu kotłowym 80'C.

    na stronie podanej przez autora sa podane parametry tego zasobnika, m.in moc
    wymiennika 10.6kW dla 100 litrowego przy parametrach 80/10/45, czyli rozumiem ze to
    moc srednia liczona dla danych: woda z kotla 80, woda zimna 10, woda w zasobniku 45