  • Data: 2010-01-21 17:49:12
    Temat: Re: zbiornik akumulacyjny/buforowy
    Od: "Lukasz Sczygiel" <p...@p...onet.pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    > On 20 Sty, 08:37, "Lukasz Sczygiel" <p...@p...onet.pl>
    > wrote:
    >
    > > Dac sie da (z pompka) ale to troche nieekonomiczne.
    >
    > Nieekonomiczne bo ?
    >
    Bo woda zle sie miesza samoczynnie.
    Musisz dlugo utrzymywac ciepla wode na samej gorze zbiornika zeby cieplo
    przewedrowalo na dol. Caly czas pisze o wersji bufora z kroccami w gornej czesci
    bufora. Wtedy musisz palic dluzej zeby woda miala czas ie az do dna zagrzac. I
    wtedy to co opisales ponizej zachodzi tylko czesciowo bo palisz mocno a potem
    zeby bufor dobic do pelna musisz palic mniej intensywnie (i mniej ekonomicznie)
    przez jakis czas.

    > > Po zagrzaniu calosci piec
    > > trzeba po prostu zgasic bo palisz i nie magazynujesz tego ciepla.
    >
    > I przeciez o to chodzi. Palisz piec na maksa, na jego nominalnych
    > wartosciach. Bez dlawienia powietrza, bez dlawienia szybra na wyjsciu
    > w czopuchu. Oszczedzasz paliwo (na mocy nominalnej piec spala go
    > najekonomiczniej), piec (dluzej pozyje) i komin (mniej sie syfi).
    > Potem piec sie wygasza i rozpalasz go znowu dopiero za jakis czas. Ze
    > juz nie pisze o ekonomii jezeli grzejesz pradem - wtedy mozesz grzac
    > tylko i wylacznie w blisko polowie tanszej, II taryfie.
    >
    Tak, dobrze, tylko wlasnie o to chodzi zeby zgasic jak sie bufor napelni


    > > Bufor jest wlasnie po to aby nadmiar ciepla zmagazynowac. W specyficznych
    > > warunkach daje sie ekonomicznie tym zarzadzac ale to niewygodne i troche bez
    > > sensu. Takie trzymanie ciepla w skarpecie.
    >
    > Wszystko jest zautomatyzowane. Nie ma zadnej niewygody. Bufor to
    > wlasnie komfort i wygoda.
    >
    Ale zapominasz ze bufor ma za zadanie pelnic role sprzegla a nie akumulatora.
    Caly sek w tym ze zeby dobrze dzialal nie musi byc pelny. I wlasnie to ze nie
    jest pelny tylko zimny na dole pozwala solarom dogrzac zimna wode z wodociagow.
    Bo nawet w zime powrot moze miec te 15-20 stopni przez pare godzin w dzien.

    > > Ale przy zalozeniu ze masz pelny bufor wrzacej wody.
    > > Wez pod uwage jak teraz te 95stopniowa wodr wpuscic w podlogowke.
    > > Bedziesz chodzil po takiej podlodze? Albo zrobisz krotkie cykle? Moze sie okazac
    >
    > O rany.. W tym momencie pokazales, ze o hydraulice nie masz zielonego
    > pojecia :) A o zaworze trojdrogowym slyszal ? Sterownik pogodowy
    > utrzymuje mi temperature zasilania na zadanym poziomie, bez wzgledu na
    > to jaka jest temperatura w buforze. Moze byc i 99st C, a ja na podlogi
    > moge puscic np. 20 st C.
    >
    OK niech bedzie (mieszacz i takie tam) ale to nie zmienia faktu ze bufor nie
    musi byc zawsze napelniany do pelna. Takie napelnienie jest raczej specyficznym
    wypadkiem.

    > > No wiem, ale zrobienie grubszej posadzki i w niej magazynowanie ciepla jest
    > > tansze i prostsze w utrzymaniu jesli celem jest dlugo okresowe magazynowanie
    ciepla.
    >
    > Tansze *na pewno* nie jest :) np. 20cm wylewka zamiast 7cm -> dolicz
    > 13cm wyzsze mury zewnetrzne, o tyle samo wyzsza elewacje, izolacje,
    > mocniejszy strop i tak dalej. Pozatym nie chcialbym miec posadzki o
    > temperaturze 90 st C z wiadomych wzgledow :D
    >
    Policzyles cos dwa razy. Na parterze robisz te ciutke grubiej. I z tego powodu
    nie podnosisz calego domu bo idziesz "w dol" a na gorze nie musisz robic tak
    samo grubiej jak na dole bo cieplo z dolu dogrzewa ci gore. Nie sugeruje zeby
    wogole robic grubsza posadzke. Takie stwierdzenie padlo bo sugerowaliscie (w
    sumie nie wiem ktory) ze bufor ma sie nabijac do pelna. A nie taka jego rola!

    Bufor ma magazynowac cieplo i umozliwiac uzywanie zrodel ciepla o roznych
    temperaturach. W specyficznych warunkach mozna go ladowac do pelna (pompka z
    pieca CO itp). Normalnie laduje sie jego czesc i uzyskujac gradient temperatury
    mozna korzystac z zrodel ciepla chlodniejszych i z nich czerpac energie. Takie
    fahofce i sie nie znacie (a co? tez sobie pojade ad personam :) )

    > > Bufor jest potrzebny po to aby moc wykorzystac chlodne zimowe solary, ( o to
    i mi chodzi) ->i krotkie
    > > intensywne palenie w piecu. Reszte dzis robi automatyka. I ewentualnie zeby jej
    > > nie stosowac (bo brak pradu), bufor te funkcje przejmuje.
    > > A rozmiar 1-2m3 jest wziety z tego zeby na jesien/wiosne solary (w ilosci
    > > slusznej 4-8m2) mogly zastapic grzanie piecem.
    >
    > A ja solarow nie mam, a bufor mam.. I co Ty na to ? Tego juz pewnie
    > wogole nie pojmujesz? :-)
    A bardzo przepraszam, w miejscu "i" (zaznaczone powyzej) powinno byc "i/lub"
    A ja ci nie bronie miec bufora po to zeby nie musiec biegac do pieca co chwile
    albo wykorzystywac krotkie intensywne, ekonomiczne palenie w kotle...

    --
    Lukasz Sczygiel




    --
    Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1